1. Աշխատանքի սկզբունքը
Լուծումը օգտագործում է COF էկրան DMG80480F070_01WTR, որն օգտագործում է T5L չիպը որպես հիմնական հսկողություն՝ սենսորների կողմից հավաքագրված ջրամատակարարման տվյալները ստանալու և մշակելու համար, տվյալների ցուցադրման LCD էկրանը վարելու և ինվերտորը կառավարելու համար՝ կարգավորելու պոմպի շարժիչի արագությունը՝ հասնելու համար: ջրամատակարարման համակարգի մշտական և կայուն ազդեցությունը.Կան ջրամատակարարման աննորմալ նախազգուշացման և ժամանակի բաշխման գործառույթներ:
2. Սխեմայի ձևավորում
(1) Սխեմայի բլոկային դիագրամ
(2) Սարքավորումների բլոկային դիագրամ
(3) DGUS GUI ինտերֆեյսի ձևավորում
(4) Շղթայի ձևավորում
1.մ.թ
Հիմնականում հավաքում է սովորական 4-20MA/0-5V սենսորներ, փոխակերպում է լարման հոսանքի տեսակը 0-3V-ի և AD-ի հաշվարկից հետո կարող է ստանալհամապատասխան սենսորային տվյալներ:
AD տեղեկատու կոդը
2.DA
Pwm-ն օգտագործվում է անալոգային լարումը վերահսկելու համար և օպերատորի միջոցով թողարկում է 0-10 Վ հսկիչ ազդանշան:
DC հայտնաբերման սխեմա
DC ապարատային սխեման
DC տեղեկատու կոդը
3.IO մուտքագրման բաժին
Հիմնականում optocoupler-ի մուտքերը, T5L-ը հայտնաբերում է համապատասխան մակարդակի փոփոխությունները:
IO ապարատային սխեմատիկ
IO մուտքագրման հղման կոդը
4.IO ելք
IO հիմնական Darlington տրանզիստորը թողարկում է կառավարման ռելեներ, իսկ IO-ն վերահսկում է բարձր և ցածր մակարդակները:
Ռելեի ապարատային սխեման
Ռելեի հղման կոդը
RTC ապարատային սխեման
RTC տեղեկատու կոդը
6.485
Հիմնականում օգտագործեք ապարատ՝ ուղարկելու և ստանալու կապին վերահսկելու համար:
485 Սարքավորումների սխեմատիկ
7.PID
Հիմնականում օգտագործվում է դիրքային PID ալգորիթմը, ելքը սահմանափակ է, ուշադրություն դարձրեք ինտեգրալ տերմինի հագեցվածությանը, և արդյունքը PWM-ի համար անալոգային լարման վերահսկումն է:
8. Այլ ծածկագրեր
Մեկնարկային ճնշման ավտոմատ կարգավորում՝ ըստ ժամանակի:
Հրապարակման ժամանակը` նոյ-30-2022